Строительный форум
Вернуться   Строительный форум > Работы нулевого цикла > Устройство фундаментов на естественном основании

Всплыл фундамент! Что делать!?!


Ответ
 
Опции темы
Старый 29.09.2012, 17:46   #1
ЕгорX6
Новичок
 
Аватар для ЕгорX6
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 22
Thumbs down Всплыл фундамент! Что делать!?!


Забетонировали летом фундамент в виде монолитного железобетонного корыта размером 32х12 метров, глубина 4 метра, засыпали, верхушка пока приостановлена. Вчера утром приехжаем на объект, а фундамент всплыл на 40см

Как оказалось, проктировщки не рассчитывали фундамент на всплыти при незабетонированной вехушке здния. Что теперь делать с таким фундаментом???
ЕгорX6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 18:01   #2
Оникс
Опытный
 
Аватар для Оникс
 
Регистрация: 28.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 40

Специализация: Алмазная резка

Можем предложить разрезать его и Вы забетонируете заново Любой каприз за Ваши деньги
Оникс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 10:34   #3
Сваебой
Новичок
 
Аватар для Сваебой
 
Регистрация: 28.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 27

Делайте водопонижение, а дальше смотрите по обстоятельствам
Сваебой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 14:27   #4
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

А если попробовать нагрузить его чем-нибудь. На дно фундамента равномерно уложить груз.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 00:15   #5
Ильдар
Новичок
 
Аватар для Ильдар
 
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 12

Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
А если попробовать нагрузить его чем-нибудь. На дно фундамента равномерно уложить груз.
Только вес этого груза будет колоссальный , плюс фундамент все равно ровно не сядет, если только очень сильно повезет.
Ильдар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 08:57   #6
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Может я ошибаюсь, но насколько мне известно выталкивающая сила = объемному весу вытесненной воды. По моим расчетам песка с объемным весом 1500кг/м3 толщиной 30см должно хватить.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:23   #7
pbko
Опытный
 
Аватар для pbko
 
Регистрация: 27.05.2012
Адрес: Питер
Сообщений: 57

Специализация: алмазная резка

Делать водопонижение, простреливать остаточные деформации фундамента, ну а потом пригружать в зависимости от величин остаточной деформации. Кроме того тряхните проектировщиков за такой просчет, почувствуЯ финансовую ответственность, ребята быстро дадут дельный совет
pbko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 01:14   #8
Буилдер
Опытный
 
Аватар для Буилдер
 
Регистрация: 26.05.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 77

+1 за то, чтобы напрячь проектировщиков, это не Ваша, а их головная боль
____________________________________
ломать не строить
Буилдер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 11:28   #9
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Подскажите, а в чем был просчет проектировщиков? Как избегают подобных ситуаций?
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 14:55   #10
ЕгорX6
Новичок
 
Аватар для ЕгорX6
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 22

Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Подскажите, а в чем был просчет проектировщиков? Как избегают подобных ситуаций?
Да в общем-то все просто, странно, что умы об этом не подумали. Цоколь не всплывет, если на нем стоит тяжелое здание, если здания нет, происходит всплытие. Проектировщики не посчитали цоколь на всплытие на стадии монтажа . Ошибку признали.
ЕгорX6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 15:34   #11
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Цитата:
Сообщение от ЕгорX6 Посмотреть сообщение
Да в общем-то все просто, странно, что умы об этом не подумали. Цоколь не всплывет, если на нем стоит тяжелое здание, если здания нет, происходит всплытие. Проектировщики не посчитали цоколь на всплытие на стадии монтажа . Ошибку признали.
Я имел ввиду на стадии возведения фундамента? А как просчитать цоколь на всплытие на стадии монтажа? По идее если здания нет, то при подъеме грунтовых вод корыто всплывает, грунтовые воды не поднимаются корыто стоит на месте. Или я не прав.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 15:38   #12
rashidd
Новичок
 
Аватар для rashidd
 
Регистрация: 28.06.2018
Сообщений: 20

Неприятно
rashidd вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама

Информация
Your Avatar

Последние темы
- от axied12
- от axied12
- от then
- от Pyatrovich
- от stiven
- от axied12
- от Igorechek
- от shtukatur
- от Ivann
- от axied12
- от axied12
- от shtukatur
- от Krasatulka
- от shtukatur



Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot