Старый 24.08.2012, 19:14   #1
Hunter
Профи
 
Аватар для Hunter
 
Регистрация: 29.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 176

Специализация: Общестрой
Что лучше применить для стоек - круглые труби или решетчатую опору?


Есть пристройка к зданию 50 метровому, но пристройка не на первом этаже, а на отметке +15 метров от уровня земли, пристройка будет опираться на 2 стальные опоры на расстоянии 6 метров друг от друга. Проектировщики предлагают 2 варианта:
1. стальные трубы длиной 15 метров, труба 530 мм
2. решетчатая опора (ну как у всех галерей).

Думаю, что принять. С решетчатой опорой все понятно. А если принять в качестве последнего варианта стальные трубы, как получить длину 15 метров? Как сварить единую стоку из двух кусков труб?
____________________________________
директор по капитальному строительству
Hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 18:43   #2
Стилл
Новичок
 
Аватар для Стилл
 
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 24

Специализация: Металоконструкции

Я бы предпочел вариант с использованием решетчатых опор традиционного типа, потому что монтировать на небольшом объекте 15 метровые круглые трубы - не самое приятное занятие
Стилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:07   #3
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Стойки из трубы можно укрупнять фланцевым соединением
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 19:21   #4
Стилл
Новичок
 
Аватар для Стилл
 
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 24

Специализация: Металоконструкции

Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Стойки из трубы можно укрупнять фланцевым соединением
Думаю по эстетическим соображениям на это пойдет не каждый заказчик...
Стилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:55   #5
Hunter
Профи
 
Аватар для Hunter
 
Регистрация: 29.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 176

Специализация: Общестрой

думаю, вариант с фланцевым соединением не проктит в службе Заказчика.
____________________________________
директор по капитальному строительству
Hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 08:40   #6
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Я опыта в высотном строительстве не имею, но можно посмотреть как решается узел укрупнения в типовой серии или в учебнике на худой конец. А что двутавровые балки использовать нельзя.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 08:55   #7
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

А что касается фланцевого соединения, то стойки можно и обшить композитным материалом. Главное я считаю как будет выглядеть ваша пристройка в архитектурном плане. Не будит ли портить фасад здания.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 10:16   #8
Pavel86
Профи
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 155

Что бы выбрать какая стойка лучше цельная или решетчатая. Попробуйте просчитать тэхнико - экономическое обоснование. Вес запроектированной конструкции, стоимость изготовления, доставки и монтажа. Какая конструкция легче и дешевле та и лучше.
Pavel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 14:29   #9
Дмитрий Роганов
Новичок
 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 5

Лучше это рассчитать в СКАДе!
Дмитрий Роганов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 07:14   #10
alex5090
Опытный
 
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 39

Нам в строительстве необходимы были винтовые опоры, которые заказали здесь: http://buzon-opora.ru/razrezi-i-uzli/ Покупали и регулируемые опоры. Качество очень высокое, цены приемлемые. Материал прочный. Доставку осуществили вовремя.
alex5090 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 11:50   #11
spkprofi
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 9

Цитата:
Сообщение от Стилл Посмотреть сообщение
Думаю по эстетическим соображениям на это пойдет не каждый заказчик...
Почему же. Если поставить трубы из нержавеющего металла http://mvsteel.ru/sortovoy-prokat/, то будет смотреться даже очень ничего.
spkprofi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама

Информация
Your Avatar

Последние темы
- от alino4ka
- от Gavrilov
- от Viktoruss
- от Zekiand
- от EgorKa_
- от Viktoruss
- от Tim
- от Yrikas
- от volsov
- от Alexa432
- от axied12
- от shtukatur
- от Alexa432
- от Nikolaich



Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot